恬家论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 230|回复: 3

U棒配套门磁或红外人体感应器实现人来灯亮场景有bug!

[复制链接]
发表于 2017-8-23 16:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到了新U棒和门磁、人体红外感应、强电盒子、RGB灯泡套装。马上测试:U棒配套门磁和强电盒子实现开门灯亮,20秒后灯灭。
               或者红外人体感应器联动球泡等实现厨房人来灯亮人走灯30秒后灯灭的场景。

测试结果大失所望!
1、基本功能:
      单次触发门磁:       强电盒子实现开门灯亮,20秒后灯灭的情景正常。
     单次触发人体感应:球泡实现人来灯亮,30秒后灯灭的情景正常。
但是人体感应谁也不能只触发一次吧!只要有动作就会触发。

问题来了:  球泡灯开始快速乱开乱关!!根本不是人在灯亮!随着人体不断触发频繁的乱开乱灭!!!!
哪怕是象其他类似产品出现:人长时间不动偶而灭一下,一动又连续亮也可忍受!
门磁触发强电盒子同样是只能一次触发走完场景延时,才可以进行下一次。连续开关门同样会频繁的乱开乱灭!!

基本测试结论:和近几年进入智能单品的公司一样,只注重单独产品功能设计实现,场景联动基本就是试验开发人员的思维。一点没有智能工程集成和现场调试的经验。用来实现单品动作控制可以,实现表演性场景勉强,真正实用性的场景联动还只是长征的第一步。

发表于 2017-8-24 09:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 玩机侠 于 2017-8-24 10:00 编辑

LZ方便的话请留一下联系方式,以便工程师联系沟通,明确问题所在:
1、”灯乱开乱灭“是指场景被频繁触发所以灯开灯灭(场景联动任务在正常执行,但不够人性化),还是出现了bug?
2、需求是否可总结为:当同一个场景联动任务在某个时间间隔下频繁被触发时,增加一个功能选项,选中后只执行第一个和最后一个任务
 楼主| 发表于 2017-8-24 11:32:22 | 显示全部楼层
联系手机:18032922296
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:17:05 | 显示全部楼层
需求总结为:当同一个场景联动任务在某个时间间隔下频繁被触发时,增加一个功能选项,选中后只执行第一个和最后一个任务